• 消防系统调试

    水灭火消防系统调试,清单工程量计算规则说:按设计图示数量(由消火栓、自动喷水、卤代烷、二氧化碳等灭火系统组成的灭火系统装置;点数按多线制、总线制联动控制器的点数计算),怎么理解“点数”
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    清单编码030706002水灭火系统控制装置调试,这里说的是“控制装置”;“控制装置”的点数和水消防系统的消火栓、自动喷淋中的喷头没有关系。“控制装置”“点数按多线制、总线制联动控制器的点数计算”的意思是和报警控制器连接的“点”;比如手动报警按钮、水流指示仪、排烟阀控制模块等。

    2010-10-16 17:41:43 

  • 这里的点数,就是你上面所说的所有的喷淋、探头,烟感,温感等器械的数量总和;

    2010-10-16 17:29:04 

  • 水灭火系统控制装置调试为水喷头、消火栓、消防水泵接合器、水流指示器、末端试水装置等,以系统为单位按不同点数编制工程量清单并计价。

    2010-10-16 17:31:36 

  • 是双层双向配筋。

    2010-10-17 15:34:28 

  • 点数就是你自己列的哪几项,最好去看一下书(定额或者是规范中可以好好看一下)

    2010-10-16 19:46:51 