±0.00 2010-10-17 20:45:25 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 634查看 2回答
箍筋和其他箍筋在“量”上的区别
我新建的400*400的柱子,在定义构件时,箍筋输入2肢箍的a10@100/200, 然后又和在其他箍筋中输入195号筋(也是普通的两肢箍)对比,为什么两次汇总计算的量不一样呢?而且我在其他箍筋中把b边和h边的长度分别输入400*400和370*370两次(柱保护层为30),他们的量都比正常的多,请教一下新干线上的老师,这是什么原因呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳柱保护层应该为每边30,你的保护层扣少了。
2010-10-17 20:48:05
-
保护层搞错了,柱400*400,其他箍筋中,应输入340*340(保护层30)。
2010-10-17 20:52:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看