• 端柱钢筋

    设计图中的DZQ1钢筋布置大样如附图。 1、这两头的阴影是表示什么意思? 2、这个2号筋,是表示拉筋与箍筋一起为一个编号吗? 3、这三个坚向箍筋的高度是以图中的阴影部分来分界的吗,如果是那图中的拉筋数量应该只有三根吧,在600高度那有两根,下段的400高度有一根。但图中有五根拉筋呢?

    端柱

    问题补充:那么在截面编辑中,如何布置除8根角外的10的边侧纵筋使之纵筋间距分别按300同200间距呢,以准确布置箍筋的长度呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、这两头的阴影是表示什么意思?---暗柱 2、这个2号筋,是表示拉筋与箍筋一起为一个编号,但它是列入总体拉筋中的。 3、这三个坚向箍筋的高度是以图中的阴影部分来分界的,在600高度那有两根,下段的400高度有二根,上部一根,共有五根拉筋

    2010-10-18 12:04:57 

  • 大家已经给你回答答案了,觉得谁回得不错的话,记得采纳一下哈! 你的问题已经过期了!过期会被扣20积分的,采纳才返回10积分! http://www.fwxgx.com/gim_o_help_index.exml?q=eJyKj%2fdIzSnwdLG1sAQAAAD%2f%2fw%3d%3d看看这个!

    2010-11-06 15:38:20 

  • 1、这是典型的【短肢剪力墙】(截面宽高比大于5且小于8的剪力墙),软件中用【截面编辑】功能解决。 问:短肢剪力墙是不是在端柱构件中定义。 答:墙柱有10种,见03G101-1图集第12页表3.2.2a。计算形式实际上可总结为两种:暗柱和端柱。实际上短肢剪力墙按哪个定义并无影响,主要是对其它伸入墙柱的墙身钢筋有影响,因为短肢剪力墙不会有其它墙身钢筋了。

    拉筋与箍筋

    2010-10-18 14:20:48 