关于圈梁和过梁的布置问题
在看案例的时候,题目只说圈梁的尺寸,没说内外墙都布置。而过梁只说在内墙门窗上的尺寸。也没提到外墙也布置过梁。 此时在算的时候,它是按照内外墙都有圈梁计算的,而且内外墙都是按有过梁计算的,并且外墙圈梁兼过梁。 请问该怎么判断,内外墙布置圈梁还有过梁的情况呢?按照它这样算的话,合理吗?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳圈梁的布置原则是 只要是有砌体而且墙顶没有混凝土梁的 就要布置圈梁的 不论内墙还是外墙都要布置的 遇到门窗洞口时 洞口顶部按过梁计算 在计算圈梁工程量时扣除过梁的计算长度就对了 没有看到案例的具体描述 不加评价,总之所谓圈梁就是要形成封闭的一圈,
2010-10-18 15:21:07
-
圈梁的布置要根据规范来定,一般内外墙都布(除有梁的地方),遇到圈梁带过梁的情况,过梁的钢筋量要单独计算,并入钢筋量内
2010-10-18 16:49:12
-
按照施工图纸计算
2010-10-18 16:58:17
-
如果没有专门分别注明内外墙的圈梁问题,那么内外墙均应按要求布置圈梁;当圈梁与过梁等高时该洞口处圈梁按过梁计算。你说的情况是合理的。
2010-10-18 14:44:53
-
“圈梁的尺寸,没说内外墙都布置”那么就是内外墙均有。 “过梁只说在内墙门窗上的尺寸。也没提到外墙也布置过梁。 ”那说明内墙门窗才布置过梁。 圈梁和过梁是同一标高时,按照当地定额需要分开计算的,就要分开定义构件布置。
2010-10-18 14:41:25