计算钢筋搭接接头时,能否将整个单位工程的同一种规格钢筋的设计长度累计在一起,再除8m计算出钢筋的搭接个数?
计算钢筋搭接接头时,能否将整个单位工程的同一种规格钢筋的设计长度累计在一起,再除8m计算出钢筋的搭接个数?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:千万不能按你说的那种方法来计算接头数量,因为软件里的接头是按每个构件里的每根主筋的长度计算接头的,而且竖向是按自然层来算接头的;不够长度的是不会有接头的。如果按你说的合计的总长度/8米,那就太多了。
2010-10-18 20:48:23
-
不可以的。工程算量的关键是准确计量施工消耗的材料量,不是每个构件所有钢筋贯长的长度都超过八米。如果将整个单位工程的同一种规格钢筋的设计长度累计在一起再除8m计算出钢筋的搭接个数,无疑为那些构件所用贯长长度不足八米的钢筋多计取了个搭接长度,整个单位工程累计下来是不小的数目,这显然偏离了工程算量的目的,是不可取的。
2010-10-20 18:21:05
-
不可以!!!柱子的每层都有接头!!!
2010-10-18 17:41:54
-
计算钢筋搭接接头时,不能将整个单位工程的同一种规格钢筋的设计长度累计在一起,再除8m计算出钢筋的搭接个数。只有梁里的通长筋,可以这么计算。
2010-10-18 17:23:43
-
计算钢筋搭接接头时,能否将整个单位工程的同一种规格钢筋的设计长度累计在一起,再除8m计算出钢筋的搭接个数?不可以,只能按单构件大于8m计算接头
2010-10-19 08:31:43
-
肯定不行,按单构件计算搭接头,比如梁的通长筋按8米计算一个搭接头,像剪力墙,柱按自然层计算搭接头。
2010-10-19 08:30:45
-
不能,只能分别设置好,软件会根据你的设置来进行计算。