• 计算钢筋搭接接头时,能否将整个单位工程的同一种规格钢筋的设计长度累计在一起,再除8m计算出钢筋的搭接个数?

    计算钢筋搭接接头时,能否将整个单位工程的同一种规格钢筋的设计长度累计在一起,再除8m计算出钢筋的搭接个数?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:千万不能按你说的那种方法来计算接头数量,因为软件里的接头是按每个构件里的每根主筋的长度计算接头的,而且竖向是按自然层来算接头的;不够长度的是不会有接头的。如果按你说的合计的总长度/8米,那就太多了。

    2010-10-18 20:48:23 

  • 不可以的。工程算量的关键是准确计量施工消耗的材料量,不是每个构件所有钢筋贯长的长度都超过八米。如果将整个单位工程的同一种规格钢筋的设计长度累计在一起再除8m计算出钢筋的搭接个数,无疑为那些构件所用贯长长度不足八米的钢筋多计取了个搭接长度,整个单位工程累计下来是不小的数目,这显然偏离了工程算量的目的,是不可取的。

    2010-10-20 18:21:05 

  • 不可以!!!柱子的每层都有接头!!!

    2010-10-18 17:41:54 

  • 计算钢筋搭接接头时,不能将整个单位工程的同一种规格钢筋的设计长度累计在一起,再除8m计算出钢筋的搭接个数。只有梁里的通长筋,可以这么计算。

    2010-10-18 17:23:43 

  • 计算钢筋搭接接头时,能否将整个单位工程的同一种规格钢筋的设计长度累计在一起,再除8m计算出钢筋的搭接个数?不可以,只能按单构件大于8m计算接头

    2010-10-19 08:31:43 

  • 肯定不行,按单构件计算搭接头,比如梁的通长筋按8米计算一个搭接头,像剪力墙,柱按自然层计算搭接头。

    2010-10-19 08:30:45 

  • 不能,只能分别设置好,软件会根据你的设置来进行计算。

    2010-10-18 17:23:27 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题