zhangxiaoli2603 2010-10-19 08:54:08 | 甘肃省 钢筋算量GGJ2013 | 908查看 3回答
关于独立基础钢筋计算问题
图集关于独立基础钢筋有 可减小10% 的说法,请问: 1、减10% 是强制性的,必须适用于每个工程的,还是仅供设计人员参考的? 2、图纸上会不会反应减少10%的概念? 3、如果图纸上没有特意说明这一问题,我们应该按什么计算钢筋? 承台长度*0.9?还是承台长度-保护层*2? 4、如果不按承台长度*0.9来计算工程量,软件钢筋2009中该如何设置?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:1、不是强制性的,仅供设计人员用。2、图纸上会考虑的。3、是按照承台的长度*0.9。4、在工程设置里可以选择基础宽减保护层。
2010-10-19 09:00:01
-
1、非强制性,首先要看设计图纸要求 2、设计图纸可能然因设计人员的疏忽,没有对此作出说明 3、建议选择“四周钢筋:边长-2*bhc,其余钢筋:0.9*边长”,这是新的图集要求 4、可以看图片中的设置 “1、不管图纸上有没有说明都要这么设置吗? 2、既然图集上这个规定不是强制性的,那如果设计人员没有说明就是没有采用了,能这样理解吗? 3、还有一个问题,好多人手算他们并不知道这一规定,所以计算时没有按0.9来算,这样对账就有问题,所以我特别想知道,不管图纸上有没有说明都要这么按0.9 设置吗?”设计图纸没有明确,施工时希望他给出设计更改,要不确实很麻烦。那个四周按扣减两个保护全长布置,其余按0.9布置,这是在听陈青来教授讲课时,对以前全部按0.9计算的错误所在。
2010-10-19 09:02:05
-
朋友你好!图集是集中标注(适用全国);图纸是原位标注(适用本工程)。因此图纸优先考虑。
2010-10-19 09:02:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看