• 剪力墙外侧水平筋的问题 谢谢!!

    剪力墙外侧水平筋施工做法是不是有两种情况,一种连续通过,一种不连续通过? 问题1:连续通过意思就是水平筋形成一个整体,按周长计算加搭接长度? 问题2:不连续通过就是水平筋通过暗柱再加锚固长度1.2LAE,我看03G101-1上面注明上下相邻两排水平筋交错搭接,意思是上面一根水平筋长度是1.2LAE,下面一根水平筋是1.2LAE+500,这样错接是吗? 问题3:外侧水平筋计算时就按整体算周长加搭接长度就可以吧? 谢谢大家能不能详细解答,因为我没有放图片这里。谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题1:连续通过意思是转角处水平筋不断开要连续通过,搭接应放在转角处以外,即不能在转角处设置搭接。 问题2:不连续通过是剪力墙不连续时,水平筋设置到暗柱外边再加15D的弯折,无暗柱时设置到墙头加15d弯折,并增加双列拉筋。我看03G101-1上面注明上下相邻两排水平筋交错搭接,意思是上面一根水平筋长度是1.2LAE,下面一根水平筋是1.2LAE+500,是这样错开搭接的。 问题3:外侧水平筋计算时就按整体算周长加搭接长度就可以,如果外剪力墙是连续不断封闭的,可以这样计算。

    2010-10-19 10:23:25 

  • 准确的说剪力墙的外侧水平筋是连续通过的长度为周长+超过8米的有几个搭接, 剪力墙的内侧水平筋在遇到暗柱或是到拐角处伸到对边减去保护层+15d

    2010-10-19 14:39:37 

  • 问题1:连续通过意思是转角处水平筋不断开要连续通过,搭接应放在转角处以外,即不能在转角处设置搭接。 剩下的可以参考03G101图集

    2010-10-19 10:25:14 