• 用毛竹搭设的外脚手架最高允许搭设的高度是多少米?

    外墙装饰搭设20m高脚手架,采用毛竹搭设脚手架,不知道有关规范允许不允许?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好 毛竹搭设脚手架,不得超过20m。竹脚手架的立杆、顶撑、大横杆、剪刀撑、支杆等有效部分的小头直径不得小于7.5厘米,小横杆直径不得小于9厘米。达不到要求的,立杆间距应缩小。青嫩、裂纹、白麻、虫蛀的竹杆不得使用。 忘记是哪的规定了,不好找了,而且现在很多地方都禁止使用了。

    2010-10-19 14:25:47 

  • 采用毛竹搭设脚手架,现在是不允许了的吧;

    2010-10-19 13:09:29 

  • 我们这规定超过10m就不能使用毛竹

    2010-10-19 14:48:24 