• 只有暗柱和端柱的墙,算是剪力墙结构吗?

    只有暗柱和端柱的墙,算是剪力墙结构吗?如果不算,那是不是中间的空间就是用砖墙填充?那拉筋怎么布置呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    主要墙体时剪力墙的属于剪力墙结构。中间的空间就是用砖墙填充?---要看图纸而定。那拉筋怎么布置呢?---在定义剪力墙时输入。

    2010-10-19 17:30:49 

  • 1、没有砼墙也没有连梁,只有暗柱和端柱的还是属于【剪力墙结构】或【框架剪力墙结构】。 2、在结构上,墙肢截面的宽高比小于5的剪力墙称为【小墙肢】,墙肢截面的宽高比大于5且小于8的称为【短肢剪力墙】,墙肢截面的宽高比大于8且墙长小于8m的剪力墙称为【普通剪力墙】(规范要求剪力墙不得超过8m,超过8m时应断开并用【弱连梁】连接)。 3、【小墙肢】和【短肢剪力墙】仍然属于剪力墙,只是结构上【小墙肢】是按照柱来进行结构计算的。

    2010-10-20 08:37:19 

  • 如果没有砼墙,就是填充墙,但上部应该有连梁,与墙等厚的就为墙,突出的按框柱来进行计算。

    2010-10-19 17:32:50 