简简单单 2010-10-20 10:24:03 | 河北省 其他专业 | 3083查看 1回答
采暖热力入口的计算
在采暖的平面图上,有一个热计量间作为热力入口,其中管道有两供两回两个回路,在计算热力入口装置的时候,按一套装置计入还是按两套计入?(一个热计量间算一套装置还是说一个回路算一套装置)(采用图集05N1-13)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该按两套计算
2010-10-20 10:28:01
简简单单 2010-10-20 10:24:03 | 河北省 其他专业 | 3083查看 1回答
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
2010-10-20 10:28:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看