• 梁箍筋算法

    梁箍筋根数算法?max{1.5HB,500}在广联达计算公式里,箍筋根数怎么不是按这个公式呢?它的算法看不懂,请指点下!谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    max{1.5HB,500}意思是箍筋加密的布置范围取两者中的大值布置,其余的按照非加密布置。箍筋的根数要根据布置的长度除以箍筋的间距加1计算。

    2010-10-20 10:36:47 

  • 你好:软件算梁箍筋是按规范要求来考虑的;当抗震等级是一级抗震要求时,梁的箍筋加密长度是按2h来计算的,其他的抗震等级都是按1.5h来计算的。并且最小加密长度不小于500;h为梁高。

    2010-10-20 13:58:38 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!