• 脚手架疑惑

    一个现浇框架结构的仓库,一层柱高7m,二层柱高3m。请问在这种情况下,柱子可不可以按室内净高超过8m,人工要乘以系数来考虑? 这个仓库在计算浇捣脚手架时,能不能满堂脚手架的增加层? 砖柱在计算抹灰脚手,是不是跟砼柱的抹灰脚手计算一样?都按(周长+3.6)*高?无需考虑高度吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题1: 一层柱脚手架可以按超过3.6米的规则计算,不能按8米内计算的 问题2: 满堂脚手架只适用于抹灰工程,不能用来计算浇捣混凝土脚手架计算 问题3: 要分高度的 3.6以内按周长*高度 3.6米以外按(周长+3.6)*高度

    2010-10-20 12:38:15 

  • 一层柱高7m,二层柱高3m。均不超过8米;

    2010-10-20 12:11:11 