8888888 2010-10-21 10:39:32 | 广东省 安装算量GQI | 751查看 1回答
电气安装
电气安装定额,在高低压变配电设备安装中,绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验故障点测试、 电缆试验泄漏试验怎样计算工程量?如有一电房,安装2个高压开关柜,2台变压器,10面低压柜,2条高压电缆进线,高压开关到变压器用2条高压电缆连接,每1台变压器到低压柜用8条电缆连接,上面这个工程量要怎样计算?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳绝缘子、套管要列项计算。绝缘油、电缆试验故障点测试、 电缆试验泄漏试验包括在相应的定额中不另计。 2个高压开关柜,2台变压器,10面低压柜套对应的定额,电缆要计安装费及接头
2010-10-21 12:11:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看