• 节能保温问题

    如图所示为本楼部分节能保温图,说明中说在采暖与非采暖的隔墙上做岩棉保温,但是是在隔墙的两侧做还是只做一侧,比方说水暖井与书房为采暖与非采暖,书房与水暖井的分隔墙要做保温,是在书房做还是在水暖井中做???

    分隔墙

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般是做一侧,靠外侧的一边做,也就是有采暖的一边不做,一般是在没有采暖的这边做。如书房与水暖井的分隔墙要做保温,此隔墙在水暖井一侧需要做保温层,书房这一侧就没有必须做了。

    2014-12-19 08:28:42 

  • 一侧做保温,在书房一侧做。

    2014-12-18 16:18:45 

  • 一般是做一侧,靠外侧的一边做,也就是有采暖的一边不做,一般是在没有采暖的这边做

    2014-12-18 15:35:57 

  • 比方说水暖井与书房为采暖与非采暖,书房与水暖井的分隔墙要做保温,此隔墙在书房侧和水暖井一侧都需要做保温。

    两侧


    2014-12-18 16:04:30 