cf 2010-10-21 16:53:33 | 山西省 其他专业 | 419查看 4回答
向专家提问:电缆问题,谢谢了!
电缆沟里布置电缆,总长度算出后需乘弯曲系数吗?若要乘系数是多少?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳总长度*1.025
2010-10-28 12:43:57
-
电缆沟里布置电缆,总长度算出后不需乘弯曲系数,套上定额就带出来了。若要乘系数是2.5%。
2010-10-21 16:55:30
-
1、电缆敷设定额未考虑因波形敷设增加长度、弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,该增加长度应计入工程量之内。 2、电缆敷设弛度、波形弯度、交叉 预留长度按照 总长度2.5% 计算。
2010-10-21 17:02:19
-
请仔细阅读2005山西省安装工程消耗量定额工程量计算规则及附录表3.7.6 电缆敷设的附加长度。电缆沟里布置电缆,总长度算出后必须乘弯曲系数。若要乘系数是2,.5%。
2010-10-21 21:29:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看