• 砌体通长筋与砌体加筋设置问题

    前辈们好,初学造价,请教些问题。在广联达钢筋中,画砌体墙,结施中明确要求某一层墙体钢筋通长设置,这应该就是定义墙体中的砌体通长筋吧。然后,问题来了,那该层还需不需要设置砌体加筋?砌体加筋是不是不管什么结构,不管砌体是否有砌体通长筋,都必须设置?跪谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你这个说明。

    序号1是构造柱与墙体的连接,要设砌体加筋。

    序号2标高2.9m以上至11.6m处,不需要砌体通长筋,仅需设置砌体加筋就行。标高11.6以上到14.5m处要设置砌体通长筋。

    序号3也是砌体通长筋。 与序号2有冲突,要在图纸会审上找,具体怎么设置。如果没有图纸会审,就要报甲方和设计院来确定。  

    如果设置砌体通长筋的话,C4@500就ok了。

    另外不是所有的墙体都有通长筋的,要看图纸说明。

    谢谢帅哥采纳!

    2014-11-28 17:09:24 

  • 前辈们好,初学造价,请教些问题。在广联达钢筋中,画砌体墙,结施中明确要求某一层墙体钢筋通长设置,这应该就是定义墙体中的砌体通长筋吧

    ——:是的,就是这样理解的

    然后,问题来了,那该层还需不需要设置砌体加筋?砌体加筋是不是不管什么结构,不管砌体是否有砌体通长筋,都必须设置?

    ——:如果是框架结构的,就还需要设置砌体加筋,这样,你就可以计算出植筋的数量,只是这个时候,你在设置钢筋的长度的时候,可以输入很短的距离,也就是钢筋工程量吨位很少,但是会有植筋的数量个数



    这个砌体加筋是为了保证你的砌体墙与你的一次结构(柱、墙之间连接)



    2014-11-28 18:31:15 