mm 2010-10-22 15:34:26 | 山东省 其他专业 | 1153查看 4回答
电线根数的问题
由于我是初做预算的,不懂电气原理。计算电线根数时,我就按照图纸标注的3根,4根,5根等来计算。凡是没有标注的,都按照2根处理。这样做对不对? 也许有的根数设计人员标注错了,我们对结算时,是否需要更正呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不对: 未标注的有:普通照明为2根线;应急照明3根线;距地高低于2.4米的普通照明为3根线;插座3根线 正确的是:未标注的按对应的配电箱系统图标注的根数。 你如果可以看出设计的根数错了,当然可以更正。
2010-10-22 15:55:38
-
按图纸上每段标注的根数输入就行。你理解是对的。
2010-10-22 15:44:55
-
对的,你的理解是正确的;需要根据实际处理。
2010-10-22 15:36:05
-
图纸应该都注明,未标注的是两根的,如果没标注,最好询问下现场施工是怎样的,或者和设计院联系
2010-10-22 15:47:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看