yuxuetong 2010-10-22 15:39:52 | 天津市 其他专业 | 934查看 1回答
避雷接地
单层钢结构厂房,基础外围埋地一圈-40*4的镀锌扁铁避雷带,请问厂房内的LEB和配电箱是否都要用铜线与MEB连接后,再有MEB用-40*4的镀锌扁铁与基槽外围镀锌扁铁避雷带连接?请问基础外围埋地一圈-40*4的镀锌扁铁避雷带应距离基础多远?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳厂房内的LEB和配电箱是都要用铜线与MEB连接后,再由MEB用-40*4的镀锌扁铁与基槽外围镀锌扁铁避雷带连接。基础外围埋地一圈-40*4的镀锌扁铁避雷带按设计要求敷设,一般沿基础梁敷设。
2010-10-22 16:00:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看