Reii 2010-10-23 00:02:13 | 湖北省 其他专业 | 2620查看 1回答
关于人防地下室建筑面积的一些疑问
我所在的工程在湖北省,人民防空地下室,地下室顶板上大概一半的面积是住宅楼,另 一半是纯顶板(以后覆盖土,还要做绿化),住宅楼下的那部分地下室从图纸上看,主 要以生活水箱,变频设备,配电房,滤毒室,防毒通道,排水沟,集水坑,战时柴油电站等等这些 东西为主,那么我想请教各位前辈的问题是下面这些。 一,根据计算规则看,这些(变频设备,配电房,滤毒室,防毒通道和战时柴油电站等)算是构件,配件么?不是的话,是否计算建筑面积呢??(反正我感觉从计算规则上看应该不要算); 二,地下室未使用的部位算建筑面积么?比如狭长的排水沟两侧的面积未使用,比如某密闭房间未使用等(我认为要算的吧); 三,防爆波电缆井,附在地下室外墙,在室外。地下室又可采光又可以通风的井。上面这两个的建筑面积是否计算呢?(迷糊呐~~~) 四,汽车坡道这个,它在板底下有一部分,在室外的也有一部分,那么是只计算在板底的那一部分吧?(我这么理解的,不知道对不对。。)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳关于人防地下室建筑面积的一些疑问 我所在的工程在湖北省,人民防空地下室,地下室顶板上大概一半的面积是住宅楼,另 一半是纯顶板(以后覆盖土,还要做绿化),住宅楼下的那部分地下室从图纸上看,主 要以生活水箱,变频设备,配电房,滤毒室,防毒通道,排水沟,集水坑,战时柴油电站等等这些 东西为主,那么我想请教各位前辈的问题是下面这些。 一,根据计算规则看,这些(变频设备,配电房,滤毒室,防毒通道和战时柴油电站等)算是构件,配件么?不是的话,是否计算建筑面积呢??(反正我感觉从计算规则上看应该不要算); 这些(变频设备,配电房,滤毒室,防毒通道和战时柴油电站等)建筑除去“变频设备”算是构件,配件,“配电房,滤毒室,防毒通道和战时柴油电站等”是要计算建筑面积。 二,地下室未使用的部位也要算建筑面积的,比如狭长的排水沟两侧的面积未使用,比如某密闭房间未使用等(我认为要算的吧),应该是要计算面积的。 三,防爆波电缆井,附在地下室外墙,在室外。地下室又可采光又可以通风的井。上面这两个的建筑面积是要计算。 四,汽车坡道这个,它在板底下有一部分,在室外的也有一部分,那么是只计算在板底的那一部分吧?(我这么理解的,不知道对不对。。)你的理解是对的。
2010-10-23 06:21:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看