• 墙体加筋

    请问图纸上给的墙体加筋和软件里的砌体加筋是一回事吗.图纸上让看02G01-1页62大样8,大样8里是370的墙布置了4A6@200的钢筋图,这个图说的是墙遇柱的拉结筋还是墙里的通长筋.弄不懂了,如果是软件里说的砌体加筋,可软件里的参数化图形里就没有同一水平面4A6这样的参数化图.要怎么做呢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以在钢筋属性中输入2A6.5@500,前面的2就是二根的意思,你有四根可以输入4A6.5@500

    2010-10-23 16:25:41 

  • 画上去比较麻烦,单构件数一个柱子乘几个,然后再乘几层这样比较快点

    2010-10-24 13:27:40 

  • 请问图纸上给的墙体加筋和软件里的砌体加筋是一回事吗.图纸上让看02G01-1页62大样8,大样8里是370的墙布置了4A6@200的钢筋图,这个图说的是墙遇柱的拉结筋还是墙里的通长筋.弄不懂了,如果是软件里说的砌体加筋,可软件里的参数化图形里就没有同一水平面4A6这样的参数化图.要怎么做呢?可以输入4A6.5@500

    2010-10-24 16:23:52 


  •  不是一回事的。软件里的砌体加筋需要根据图纸上给的墙体加筋来进行设置。
      墙体加筋布置有两种设置方案,具体用那种设置方案,这要看具体的建筑设计说明:1节点设置(参数化截面类型),参数化截面类型的墙体加筋需要你根据具体的节点形式,如TL+去一一对应布置,节点设置的墙体加筋有一定的规范要求:伸入结构的长度至少满足200mm,伸入墙体的长度不得小于1000mm,即总长度应不小于1200mm设置方法详见下图一;2“通长筋设置,通长筋直接在定义在定义“砌体墙”构件时,在第4、5属性值里输入钢筋信息即可,钢筋长度随砌体构件布置的长度而同时增加。通长筋设置方法详见下图二:
    砌体加筋通长

    2018-04-23 08:17:11 