• 金属软管什么时候能直接计算出来

    现在好多工程都是有吊顶的,明配管在吊顶内,与灯具不是一个标高,现在的算法都是按暗配管考虑,最后再根据灯具的个数计算金属软管,如果灯具和配管不是一个标高,会把立管部分算成钢管,比较麻烦,这个问题有待解决一下,有没有更好的方法呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    回答:您可以用批量选择立管的功能,将与此灯连接的立管都选中,然后右键修改图元属性,定义成金属软管的,那样就统计出量了。

    2010-10-25 13:59:18 

  • 这是施工中考虑的问题,图纸中没有规定

    2010-10-24 21:09:23 

  • 这个应该是施工中你决定的 如果是那就只有这样了 还有就是你可以吧层高设置一下看看

    2010-10-24 08:40:25 