• 电缆终端头,接线端子

    一配电箱APO有三条出线,这三条出线N1:BV---3*16+1*10---SC40--FC, N3:VV---3*25+1*16---SC40--FC,N3:BV---3*16+1*10---SC40--FC,其中N1,N2供应给动力设备,N3供应给照明。请问该配电箱APO的出线有几个终端头,以及接线端子,请写出详细的计算表达式,再略作分析一下。谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    没有终端头,16平方接线端子3*2+1=7个,10平方接线端子2个,25平方接线端子3个,按有接线端子外部接线计算即可。

    2010-10-24 09:53:56 

  • 电缆终端都需要制作安装的终端头,中端头应该叫电缆中间头,当电缆在两个电气设备之间长度不够时中间的就需要做接头头,焊接线端子按实际焊接的个数计算,线径大于等于10平方的导线,和电箱中的开关等连接的就要用到接线端子。

    2010-10-24 09:54:17 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!