• 连梁和墙的问题

    这张图纸上面连梁和墙是在一起的 但是标注有连梁的地方 就没有标注墙 然后说明里说未特殊标注的混凝土墙为Q1 那是否所有标梁但没标墙的地方 都画上Q1呢 急。。。。。。。谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般框架剪力墙结构,连梁下面应该是填充墙,不能按Q1画的,凡是有剪力墙的位置,墙线是较粗的,如果不太清楚,还可以查看建筑施工图,剪力墙的位置是涂黑的。

    2010-10-24 10:49:42 

  • 墙钢筋是通过连梁的,所以画墙时是通过连梁的

    2010-10-24 09:30:28 

  • 有连梁的地方下面要画墙再在此墙上画洞,不然连梁的钢筋抽的就少了

    2010-10-29 16:26:17 