欧阳婧 2010-10-24 09:23:29 | 黑龙江省 土建算量GCL2013 | 377查看 3回答
连梁和墙的问题
这张图纸上面连梁和墙是在一起的 但是标注有连梁的地方 就没有标注墙 然后说明里说未特殊标注的混凝土墙为Q1 那是否所有标梁但没标墙的地方 都画上Q1呢 急。。。。。。。谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般框架剪力墙结构,连梁下面应该是填充墙,不能按Q1画的,凡是有剪力墙的位置,墙线是较粗的,如果不太清楚,还可以查看建筑施工图,剪力墙的位置是涂黑的。
2010-10-24 10:49:42
-
墙钢筋是通过连梁的,所以画墙时是通过连梁的
2010-10-24 09:30:28
-
有连梁的地方下面要画墙再在此墙上画洞,不然连梁的钢筋抽的就少了
2010-10-29 16:26:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看