• 钢筋算量

    一 在建柱表和柱层时遇到如下情况 举个例子 KZ-1 一层柱箍筋A10@100 二层及二层以上箍筋全部是 A8@ 200 那么只在二层输入 A8@ 200 以上各层会默认这个值吗 纵筋也一样吗 二 我在新建柱表及柱层时忘记建立顶层(也是电梯机房层)的框架柱(300*400机房底标高30米顶标高34米)也就没有把它输入柱表的列。那么我在构件列表中新建此住属性编辑器中输入钢筋信息在顶标高处分别输入 34米 和层顶标高在底标高处分别输入 30米 和层底标高 输入完成后 我试着在基础层看看能不能画上这个柱子结果画上了不知道 是 什么原因 ? (难道非得输入到柱表及柱层中才能好使吗)请高手帮忙
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、二层设置好的箍筋间距,其它层从二层复制上去的,就是这个间距了。 二、建立一个顶层是很方便的啊,干吗不建立,建立后才方便构件,不建立也行,只要按图纸要求设置它们的标高,相对会麻烦一点。 “您好 第一个问题我已经明白了 谢谢您 关于第二个问题我想补充一下 建楼层时我已建立好机房层 但是忘记在该楼层建立柱表(我也可以再建立一次我只想学学有没有其他的方法)那么我在构件列表中新建此柱属性编辑器中输入钢筋信息在层顶标高处输入 34米 层底标高处输入30米完成后 我试着在基础层看看能不能画上此柱 结果画上了(我已经输入标高数值34米和30米)不知带什么原因 望您赐教”可以在这一层设置好上一层柱的顶标高和底标高。也就是说是可以在任何一层,设置好其它层构件的标高,布置的是其它层的构件。

    2010-10-24 20:58:08 

  • 1、二层定义好后按二层的新建柱层 2、柱表、或在层中定义都是可以的,但是必须在楼层设置中有上部的楼层

    2010-10-24 21:17:04 