zsy65535 2010-10-25 08:18:41 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 288查看 4回答
钢筋抽样问题
看图如下:我的基础底板2M*2M的。去掉两边保护层40*2,钢筋长度为1920这个是正确的。但是我输入的筋为B12@150, 根数应该是1920/150=12.8取14根筋啊,为什么软件只给配11根。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳检查一下箍筋间距的设置;
2010-10-25 08:29:48
-
就是你的计算式的表达式可以的看出来的
2010-10-25 08:36:08
-
可能是设置了向下取一
2010-10-25 08:26:25
-
是否修改了计算设置,默认【向上取整+1】计算结果是14根。
2010-10-25 08:36:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看