• 钢筋抽样问题

    看图如下:我的基础底板2M*2M的。去掉两边保护层40*2,钢筋长度为1920这个是正确的。但是我输入的筋为B12@150, 根数应该是1920/150=12.8取14根筋啊,为什么软件只给配11根。

    基础底

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    检查一下箍筋间距的设置;

    2010-10-25 08:29:48 

  • 就是你的计算式的表达式可以的看出来的

    2010-10-25 08:36:08 

  • 可能是设置了向下取一

    2010-10-25 08:26:25 

  • 是否修改了计算设置,默认【向上取整+1】计算结果是14根。

    保护层

    答疑解惑

    2010-10-25 08:36:02 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!