• 钢筋2009中,计算设置中,条形基础的受力钢筋长度设定值是 ?(山东)

    钢筋2009中,计算设置中,条形基础的受力钢筋长度设定值是 ?(山东)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋2009中,计算设置中,条形基础的受力钢筋长度设定值是:长度大于2500时乘以系数0.9,但周边仍然是全长。

    2010-10-25 10:42:22 

  • 当条形基础底板的宽度大于等于2.5m时,除条形基础端部第一根钢筋和交接部位钢筋外,其底板受力钢筋长度可减短10%,即按长度的0.9倍交错设置,但非对称条形基础梁中心至基础边缘的尺寸小于1.25m时,朝该方向的钢筋长度不应减短。(以上规定见06G101-6,P30)

    2010-10-25 16:46:02 

  • 钢筋2009中,计算设置中,条形基础的受力钢筋长度设定值是:长度大于等于2500时除条形基础端部第一根钢筋和交接部位的钢筋外,其底板受力钢筋长度可减短10%即按长度的0.9倍交错设置。

    2010-10-30 10:04:57 