择日再战 2010-10-25 10:33:52 | 河南省 土建算量GCL2013 | 347查看 5回答
有关钢筋导入图形后的相关问题
您好: 现在我遇到一个问题需要请教一下,我在钢筋2009中画了剪力墙和暗柱(暗柱和剪力墙是分开的,两者不相重叠),在导入图形2008时,我选择了全部导入,然后再定义装饰的时候,出现暗柱部分无法布置,提示说房间为封闭。 请问现在有什么简单方法可以解决把暗柱部分全部替换成剪力墙而不用再一个个在把暗柱用剪力墙画出来!·
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在钢筋2009中画了剪力墙和暗柱(暗柱的位置应该画上剪力墙的),在导入图形2008时,不要选择暗柱(暗柱是不需要导入的),这样导入GCL2008后,就不会出现你讲的问题了。 你在钢筋软件里,暗柱的位置模画剪力墙,只能在算量软件里补画(或用延伸的功能延伸剪力墙),然后将暗柱删除即可,没有别的办法。
2010-10-25 10:53:51
-
在图形软件中把墙延伸下就可以了!总的是来说是你的绘制有问题,在钢筋中暗柱应该和墙重合绘制的,这样就方便转到图形中计算相应的量,现在的图形是以墙是否封闭来判断的、
2010-10-25 10:39:36
-
可以增加虚墙来进行封闭。
2010-10-25 10:37:25
-
造成这个问题的原因主要是你在钢筋软件中绘制剪力墙的时候没有把暗柱部分绘制上,正确的做法应该是剪力墙全部绘制,然后布置暗柱,软件在计算剪力墙的时候会自动扣减暗柱。所以你导入图形的时候是不封闭的。
2010-10-25 10:43:50
-
放大节点,使用延伸的功能,使其封闭。
2010-10-25 10:39:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看