AACC 2010-10-25 11:35:39 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1163查看 7回答
连梁侧面纵筋
图纸上描述,连梁两侧纵向钢筋为墙身水平分布筋,另外附加4B14的侧面纵筋,当在定义连梁输入4B14的纵筋后,计算结果中没有墙身的水平分布筋,如何处理?谢谢!
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照您的要求,如果在连梁的侧面钢筋里输入4B14,那么剪力墙的水平钢筋就不会伸到连梁里,所以有一种方法是将连梁的侧面加筋不输入在连梁的侧面钢筋,输入在其他钢筋里。
2010-10-27 09:10:13
-
附加的4B14的侧面纵筋在LL的其他钢筋里输入处理。
2010-10-25 11:39:23
-
你没有定义梁的纵向钢筋计算的时候自然没有钢筋信息,你应该在梁的定义中把墙对应的钢筋信息编辑进去
2010-10-25 12:02:15
-
图纸上描述,连梁两侧纵向钢筋为墙身水平分布筋,另外附加4B14的侧面纵筋,当在定义连梁输入4B14的纵筋后,计算结果中没有墙身的水平分布筋,如何处理?谢谢! 当连梁两侧附加纵向钢筋时墙身水平分布筋不能在连梁两侧布置;依据设计将连梁两侧附加4B14的侧面纵筋可以在连梁的其它钢筋中布置。
2010-10-25 12:22:02
-
你好:一般的图纸要求布置了侧面纵筋,水平筋就不需要通过去了,不知道是不是你的图纸有问题呀,如果确实是附加的4B14,只能在定义连梁时的其他属性里的其他钢筋里定义了,不可以在侧面纵筋里定义。应该是设计有误了。
2010-10-25 13:08:02
-
图纸上描述,连梁两侧纵向钢筋为墙身水平分布筋,另外附加4B14的侧面纵筋,当在定义连梁输入4B14的纵筋后,计算结果中没有墙身的水平分布筋,如何处理?谢谢!可能是因为你在连梁处没有画剪力墙的原因把墙画上,连梁下面画个墙洞,连梁中侧面筋输入4B14画上。
2010-10-25 13:09:39
-
一般的图纸要求布置了侧面纵筋,水平筋就不需要通过去了,应该是设计有误了。
2010-10-25 14:38:58