电线管吊顶内敷设时支吊架问题
请教问各位老师一下,(山东定额)吊顶内电线管明配套什么定额?支架是否单独计算、套定额? 电线管(工程设计为镀锌钢管)在吊顶内明敷,实际施工过程中支吊架采用的是通丝吊筋,且单根吊筋长度均超过一米。电线管安装在执行定额是应套用什么定额? 山东定额中有补充定额2B-19“轻型吊顶内敷设 钢导管 外径16mm以内”,但定额内主材按“紧定(扣压)式钢导管”考虑的,是否可适用于镀锌钢管敷设?在2-1210定额“钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称口径20mm以内”主材以镀锌管考虑的,是否可执行本定额(个人认为执行2-1210定额较合适)?但本定额好像不包含管道敷设用的支、吊架?如果不包含,是否需执行2-363~2-364“一般铁构件制作、安装”定额。 因为在2-1210定额项的定额材料分析表中有“圆钢 φ5.5-9—0.511 kg”,但该数值与定额2-1221“钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称口径20mm以内”中的含量相同,所以不太明白明配敷设时的支吊架如何计取。另在定额说明中有一条为“二、配管工程均未包括接线箱、盒及支架制作、安装,另执行相应项目。”是否适用与吊顶内配管?(个人认为,既然分暗配和明配,就应该将明配管的支吊架考虑进明管定额的含量里面更为方便)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我是北京的 吊顶里明配管需要自己套支架!结构暗配管里定额已经包括支架,明配不包括 工程量可以上网搜有相应的计算规则, 因为不让下载,所以兄弟你自己动手吧!
2010-10-29 14:42:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看