    钢筋定尺长度在设置的时候,如何更改,依据是什么? 对于没有说明的情况下,钢筋连接采用哪种连接方式,根据什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定尺长度的设置依据是规范。 在没有说明的情况下,钢筋连接采用何种连接的依据也是规范。

    2010-10-26 08:50:00 

  • 钢筋定尺长度在设置的时候,如何更改,依据是什么? 钢筋定尺长度是8米,定额书上有规定 对于没有说明的情况下,钢筋连接采用哪种连接方式,根据什么? 对于没有说明的情况下柱墙16以上按电渣压力焊,其他按对焊,锥螺纹那些都行。

    2010-10-26 08:56:09 

  • 依据是预算定额上的规定;钢筋的连接形式一般要根据施工组织设计确定。

    2010-10-26 08:49:31 

  • 应是看你进料是那种型号或者是看生产的时候大规模的规格是那种

    2010-10-26 08:57:21 

  • 你好:钢筋定尺长度在设置是按照工程所在地的定额规定来取长度值的。各个地区可能有一点差别。 图纸中没有说钢筋用什么连接的方法时,这时就要按照技术人员编制的施工组织设计中的要求来做,一般的工程竖向用电渣焊,水平用直螺纹。当主筋直径在22以上时宜优先考虑用直螺纹连接。

    2010-10-26 09:17:50 

  • 钢筋定尺长度在设置的时候,按定额规定的定尺长度修改,我们河南定额规定钢筋的定尺长度为8000,依据是计算规则第四条—3中设计要求梁、板水平钢筋采用机械接头的,非盘元钢筋按每8m计算1个接头。 对于没有说明的情况下,钢筋连接采用搭接连接方式的方式计算。 但是:设计要求柱子主筋、剪力墙竖向钢筋采用机械接头时,可按建筑物层数计算接头数量。 设计要求梁、板水平钢筋采用机械接头的,非盘元钢筋按每8m计算1个接头。 凡计算钢筋接头的,均不再计算钢筋搭接长度。

    2010-10-26 11:10:47 