fei304718205 2010-10-26 11:25:48 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1492查看 3回答
关于次梁加筋的疑问
1.下面这句说明的意思,该如何设置。 主梁支乘次梁处,未标有附加箍筋时,均应在主梁内的次梁两侧各加四道间距为50的密箍,直径与肢数同梁箍筋,悬臂梁仅加内侧,主梁内标有密箍符号而未标有用量者均为次梁两侧各加五道间距50的密箍,标有吊筋符号而未标明用量者均加吊筋2c22。 2.在左支座筋的标注为:2c18+(1c12),这个如何理解,不同于2c18+1c12吗?为什么?该如何设置?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:1、一,意思就是主次梁相交没有注附加箍筋时同主梁的箍筋规格,每处共8根间距为50。 二,主次梁相交处注明了箍筋规格的,每处共加10根间距还是50。 三,画了吊筋没有注明时吊筋为2c22。 2、2c18+(1c12),不是标注在左支座,应该是在跨中部位标注,因为括号内的钢筋是架力筋,架力筋只用在跨中部位,不可以在支座加筋里输入。2c18+1c12是可以在边支座处输入的。它们都属于支座负筋。 是两根通长筋加一根架力筋,是的只要在跨中输入。
2010-10-26 12:45:05
-
如图 所示:
2010-10-26 11:31:50
-
1、根据说明:但主梁与次梁相交没有标注附件箍筋时按照次梁两侧每边4道间距为50的箍筋,直径与肢数同主梁箍筋; 当梁有悬挑跨时并与次梁相交只在主梁的内侧加附加箍筋; 但主梁与次梁相交图纸中已经画出附件箍筋但为标根数时,按照次梁两侧各加五道间距50的附件箍筋布置;标有吊筋符号而未标明用量者均加吊筋2c22。 2、括号内的应该是架立筋,不带括号表示角筋是2c18,中间钢筋是1c12。
2010-10-26 11:33:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看