• 外侧剪力墙筋信息不同有两种规格如何编辑

    外侧剪力墙筋信息不同有两种规格分别是二级钢16@150+二级钢18@150,内侧是二级钢18@150,编辑属性那里给如何编辑

    问题补充:外侧剪力墙直筋信息不同有两种规格分别是二级钢16@150+二级钢18@150,内侧是二级钢18@150,编辑属性那里给如何编辑; 这样输入信息款内跳出是不对的(1)B16@150/(1)b18@150+(1)b180@150。为什么呀

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    可以这样输入:(1)B16@150/(1)18@150+B18@150

    2010-10-26 12:15:34 

  • 你好:在定义墙竖筋时输入(2)B18-150,然后在其他属性里的其他钢筋里输入B16-150。这样软件就会自动计算了。 也可以定义为:(1)B16@150/(1)18@150+(1)B18@150。 +号后边的竖筋也要加括号输入1

    直筋

    2010-10-26 12:17:10 

  • 水平分布钢筋:输入格式为(排数)+级别+直径+@+间距,当剪力墙有多种直径的钢筋时,在钢筋与钢筋之间用“+”连接。+前面表示墙左侧钢筋信息,+后面表示墙体右侧钢筋信息。 垂直分布钢筋:剪力墙的竖向钢筋,输入格式为(排数)+级别+直径+@+间距,例如:(2)B12@150。

    2010-10-26 12:19:28 