天空 2010-10-26 17:00:03 | 云南省 安装算量GQI | 415查看 2回答
电缆计算问题
请问YJV22-4(3*240+1*120)与YJV22-2(3*240+1*120)是属于同一种电缆型号吗?是否按YJV22-3*240+1*120计算出工程量,前者是4倍,后者是3倍?在套定额时按240mm2以下套取?就是说是按最大截面积套定额了?它所表述的意思是否是:3根240mm2的线与1根120mm2的线所组成的电缆?谢谢啦!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 所提到的电缆,根据你所表述的情况前者是乘以4,后者应该是乘以2才对,因为表述的是YJV22-2(3*240+1*120)的。 2. 是的,当一根电缆属于不等径截面积线组成的电缆时,套定额既按照最大一芯线的截面积计算。 3. 你的理解很正确。YJV22-3*240+1*120是由3芯240mm2的线和1芯120mm2的线组成的4芯电缆。
2010-10-27 08:16:59
-
是的,前者表示是4根那么大的电缆,后者是2根同样的电缆
2010-10-26 17:30:18
-
请问老师,电缆的松弛系数和损耗系数有啥不一样呢?分别是多少呢?定额子目里面包含松弛系数或者损耗系数吗?举个例子把,谢谢咯问题补充:重庆08定额
-
怎么理解电缆上下标注,电缆上回路每支回路保护管规格不一样,为何电缆下方标注Dn80*4,总的有五个回路,但是Dn80又只乘以4.这个应该如何计算保护管工程量???
-
如果桥架是“口”字型安装,也就是两个配电箱之间的电缆可从两条线路走,选择起点后,电缆的路径沿远的方向走,施工中肯定从近的方向走,出现这种情况如何处理?
-
我理解的是它不是像电力电缆一样吗,在室外或者室内桥架等地方,不可能永远都是直线,有的审计就不给这系数的量;光纤/网线是否能计算终端头预留长度?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看