• 剪力墙开洞后砌体墙画不上

    在GGJ2009中,外侧剪力墙画通以后再开洞(洞高=层高-LL高),但是900高窗台部位的砌体墙画不上,总提示剪力墙和砌体墙重叠,该怎么处理啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果窗口下是砖墙,那么剪力墙可以通画过去,但是要把砖墙部分同也按洞口画上,否则剪力墙钢筋就多算了窗口下部分,带导入图形后窗口下的砖墙可以利用洞口面积*墙后来计算。这样不影响窗口上的连梁。

    2010-10-29 09:28:14 

  • 在GGJ2009中,外侧剪力墙画通以后再开洞(洞高=层高-LL高),但是900高窗台部位的砌体墙画不上,总提示剪力墙和砌体墙重叠,该怎么处理啊? 我的回答:既然“外侧剪力墙画通以后再开洞(洞高=层高-LL高),就应该没有900高窗台部位的砌体墙了。若有窗台,那么洞高=层高+900-LL才对,是不是,明白了吗? 继续回答:那么设置的洞为1500*1600,底标高为900,或是设置为窗顶标高同梁底就可以,之后不用再输入墙体。若为砌体材料,你可将剪力墙在洞口处打断,删除剪力墙就可以输入砌体墙的。

    2010-10-27 14:28:54 