    厂房比较空旷 框架结构,独立基础,梁一般500-600左右高,板厚100-120 面积 18300m2左右 钢筋 单方含量42左右, 砼含量 0.28 左右 正常吗? 大概正常范围会有多少? 我的回答:钢筋含量42左右应该合适,厂房开间、进深尺寸较大(柱距:6000mm)砼含量0.28偏低,一般在0.32~0.4。

    2010-10-27 14:53:49 

  • 厂房比较空旷 框架结构,独立基础,梁一般500-600左右高,板厚100-120,面积 18300m2左右 钢筋 单方含量42左右, 砼含量 0.28 左右,这样的钢筋和砼的消耗量基本上是正常的。 大概正常范围会有10%的出入。

    2010-10-27 14:52:52 

  • 个人认为在正常范围之内,如果还有疑问建议咨询有经验的预算人员