• 尊敬的专家您好!请教您问题,可以吗?开关、插座、灯具、吊扇、风扇的安装是否需要另外计算无端子外部接线

    开关、插座、灯具、吊扇、风扇的安装是否需要另外计算无端子外部接线? 比如到开关的线路是三根导线,如果有10个开关,那么开关的无端子外部接线是不是就是30个? 每套灯具是零线和火线两根,而我们在图纸中常可以看到到灯具的线路,导线的根数是3根、4根、甚至5根,那么灯具的无端子外部接线计算是按照2根来计算还是按照按照图纸中所标示的灯具线路导线的根数来计算? 谢谢!再次感谢您!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    开关、插座、灯具、吊扇、风扇的安装不需要另外计算无端子外部接线; 你理解的很正确,但是这个工作内容包含在这些小电器安装的定额之内了,所有不需要另外计算无端子外部接线;

    2010-10-27 21:30:32 

  • 开关、插座、灯具、吊扇、风扇的安装不可以再计算无端子外部接线 无端子外部接线定额用于电箱的接线,是导线引入箱体中并接入开关或电表等但没有使用接线端子。与开关等小电器接线无关。 开关等小电器由于线径较小,定额并没有考虑接线端子,而是考虑了焊包接头。 如果个别定额,因为线径较大而考虑了接线端子,而实际中不需要的话也无需换算,只需要不计接线端子的材料价即可。 按你的思路,为了减掉不要的接线端子而增加一条定额,不但没有减去想减的内容还增加完全多余的工作内容。