真是浮云 2010-10-27 22:39:00 | 北京市 安装算量GQI | 1049查看 7回答
通风空调和电气算量问题
1,通风空调工程中,风管的支架工程量是综合在定额中了吗?不需要再计算吗? 2,电气工程中,桥架的支撑架的工程量是怎么计算的?怎么确定支架是几米有一副支架?有规范规定吗?那规范的名字是什么?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳仅对北京2001定额: 1,通风空调工程中,风管的支架(安装费和主材费)已经综合在定额中了,不需要再计算了。但风管支架的防腐刷油漆应另行计算。 2,GB-50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 12.2.3 当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3米,垂直安装的支架间距不大于2米。
2010-10-28 08:57:17
-
电气桥架的支架规范上规定是不低于1.5米一个,但是实际上2米一个就够了,如果是大跨距桥架,吊件3米(大于100以上的桥架)一个就够了。应该是电气安装规范吧。
2010-10-28 08:08:48
-
你可以看一下定额本,每一章节前面都有工程量计算规则。
2010-10-28 08:51:39
-
1、需要计算,按重量。 2,按重量计算。
2010-10-28 09:18:08
-
1:风管的支架定额基价中已经包含,刷油的工程量根据定额定额中的含量 2:桥架支架根据桥架规格,1.5~3米/根
2010-10-28 12:32:44
-
仅供参考:在山东消耗量定额中,空调管道支架包含在定额中
2010-10-28 13:30:29
-
一般是1.5~2米左右算一个支架,看看图纸上有没有特别的说明支架的材质。最后计算出所用的重量。
2010-10-28 14:56:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看