• 剪力墙结构连梁箍筋

    框架结构中连梁配筋上部筋、下部筋、侧面筋、箍筋,箍筋标注A8@100/200(2),而框剪结构中,图纸中箍筋为A8@100,未给出肢数,这样的话钢筋抽样箍筋输入的时候,箍筋肢数自动带出(2)或(4),删不掉,这样影响钢筋量吗?或该怎样处理?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 影响算量的,不同的肢数钢筋量是不一样的;一般未给出肢数的咨询设计的确认一下。

    2010-10-28 09:07:31 

  • 影响钢筋的工程量,图纸应该会标出箍筋的只数,你这个事框架梁,我想应该是4只吧。

    2010-10-28 09:07:57 

  • 这个要设计人员予以明确! 简单的可以分析上部或下部只有两根纵筋时就是二肢箍、四根(或更多)纵筋时就有可能为四肢(或更多)箍。

    2010-10-28 09:09:14 

  • 没有标注的看截面的形式 如果没有那就是2了

    2010-10-28 09:10:56 

  • 你好:图纸中一般没有一般没有标注箍筋肢数是应该在说明里有要求,一般是考虑俩肢,规范是这样要求的,当梁宽度大于等于350时必须用四肢箍。小于的可以用两肢。

    2010-10-28 09:15:45 