请教电缆图形算量
请教图形算量:电缆从配电室内不同配电柜,共走同一桥架后,再分别到各车间配电箱之间的电缆怎么操作?(从桥架下来的电缆没有保护管)。麻烦老师给出具体操作步骤,因看视频没看懂,多谢。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆从配电室内不同配电柜,共走同一桥架后,再分别到各车间配电箱之间的电缆怎么操作?(从桥架下来的电缆没有保护管)。 1、在配电室与桥架连接处设置起点,分配电箱与桥架连接处先(假定管径)选择定义需要的电缆绘制后就可以计算电缆了。
2010-10-28 14:13:53
-
由于桥架的属性里面不能配电缆,所以两端是配电箱,中间是桥架,里面的电缆软件是没有办法计算出来的。 必须是一头是配电箱,一头是电线管,中间是桥架,软件才可以计算出桥架里面(及管里面)的电缆。
2010-10-28 16:12:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看