• 关于梁的原位标注

    请问老师?在梁的原位标注时,是不是都要与柱先对齐?柱的尺寸不一样时,怎样操作?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    要不要对齐,如何对齐,是按设计图要求做的。做原位标注与对齐无关。只是汇总时可能会影响算量,一般都是画好梁后就要按设计图要求对齐。

    2010-10-29 00:18:02 

  • 对齐与否要看图纸的标注。

    2010-10-29 07:51:53 

  • 这个要按照图纸的要求,并不是有柱子就要对齐柱边的,如果不同的柱截面,可以根据图纸的是对齐那边的,就对齐那边,并不需要两边都平的。

    2010-10-29 07:55:58 

  • 请问老师?在梁的原位标注时,是不是都要与柱先对齐?柱的尺寸不一样时,怎样操作?不需要必须与柱对齐,但必须与图中画的位置一样,柱的尺寸不一时也要按施工图中的画,只要施工图中的输入就不会错的。

    2010-10-29 07:57:33 

  • 加我,我教你怎么样操作怎么样!

    2010-10-29 07:51:06 

  • 要不要对齐,可以根据施工图来做就行,梁的原位标注可以按图标注,对齐与标注的顺序可以不用管,只要在计算前调整好就行了。

    2010-10-29 09:08:48 