• 关于梁钢筋布置计算的问题

    梁上部通长钢筋为2C22, 然后平法布置支座钢筋,支座钢筋布置为6C22 4/2, 但不知为什么计算的时候支座钢筋总是第一层计算两根,第二层也是计算两根 所有支座都是这种情况,另一个支座布置4C22也是只计算了两根
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    集中标注的通长筋是2根,支座处的原位标注6C22 4/2中,含2根通长筋,所以支座筋就是上排2根,下排2根了。 你糊涂啊,图纸上标注的就是含2根通长筋的,你改为8根就多算了。

    2010-10-29 10:24:56 

  • 支座钢筋布置为6C22 4/2中,第一排有四根钢筋,其中只有两根是通长筋,另外两根是支座负筋,第二排有两根也是支座负筋。

    2010-10-29 10:36:26 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!