柱/墙柱纵筋搭接接头错开百分率怎么计算?
墙柱的搭接接头错开百分率是多少?是不是4根纵筋是100%,大于4根的是50%,一级抗震结构的是多少?50%还是25%。搭接百分率是怎么计算来的?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般情况搭接百分率是图纸上规定的。 如果图纸上没有说明,现场一般都采用的是50%。 也可以参考03-101图集的。
2010-10-30 15:38:54
-
墙柱的搭接接头错开百分率一般是不小于50%,4根纵筋也是不小于50%,大于4根的是50%,一级抗震结构的都是50%计算的,应该是50%不是25%。搭接百分率是施工规范计算来的。
2010-10-30 15:40:47
-
如图所示,四根钢筋,剖线处为搭接率。相对于这一剖面来说。
2010-10-30 16:01:15
-
你好:墙柱的接头百分率与是几根主筋关系不大,一般的都是按50%来考虑,不可以按100%来做,这是规范要求的,不过它们的搭接长度都是按1.2倍的锚固长度来计算的。这个要记好。 不是你说的4根纵筋是100%,大于4根的是50%。如果说柱子有6根主筋,分别在两个截面处搭接就是一处是3根,这样就是50%的错开率。
2010-10-30 16:38:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看