• 关于有梁板及平板界定划分事宜

    1、我是青岛地区,从事施工管理,现在想学习点预算方面的知识,现在青岛地区的高层,大都是剪力墙结构的,墙上有框梁,梁上有板,浇筑时是整浇的,板是不是有梁板,我问了几个工地预算员,说法不一,我觉得应该是套有梁板吧,因为是整浇的,砖混的多层中,有时客厅里也有一根砼梁,大都是圈梁,这样的板应该套平板吧,这根梁该套什么项啊,请你指点,谢谢了! 2、 有的设计院,在设计中,标注较乱,在筏板图中,边缘的挡土墙的配筋在详图断面上以明确了,然而在纯剪力墙图中有又了新的标注,我现在施工的高层,就是这样的相矛盾,是不是有这种现象吧, 3、 高层中有需多电梯是到地下室的,电梯井壁在地下室与地下室挡土墙融为一体时,是如何来界定和划分的, 4、剪力墙中什么样的可套用轻型框剪墙,长肢和短肢墙是如何界定的?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、 应该算平板。我省有梁板是指现浇密肋板、井字梁板(同一平面内相互正交或斜交的梁与板所组成的结构构件),板下梁是指搭设在框架梁的梁。 砖混结构中,板下一支单梁、四周圈梁,板为平板,梁为单梁。(交流资料210页)。 2、自相矛盾是难免的。都是人设计的,人脑不是电脑。需设计院答疑。 3、以图纸为准。 4、关于剪力墙,青岛有规定:H/B小于5为柱;5-8为短肢剪力墙;大于8为剪力墙。 青标定解[2010]1号 关于短肢剪力墙的定额解释 各有关单位: 依据山东省工程建设标准定额站《定额解释》(鲁标定解[2009]27号),符合短肢剪力墙的条件的构件混凝土套定额子目 4-2-35轻型框剪墙,模板套定额子目10-4-150~155轻体框架柱(壁式柱)。关于“短肢剪力墙”的定义解释如下: 根据JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.2条款,短肢剪力墙是指墙肢截面高度(H)与厚度(B)之比为5~8的剪力墙。 附墙轻型框架结构中,各构件的区别是   截面尺寸:   柱:H/B < 5(单肢);   异形柱:H/B < 5(一般柱肢数≥两肢);   短肢剪力墙:5 ≤ H/B ≤8;    剪力墙:H/B >8。 T形、L形 、]形、+形等计算墙肢截面高度与厚度之比以最长的肢为准。墙肢截面高度(H)指墙肢截面长边(或称墙肢长度),墙肢厚度(B)指墙肢截面短边。 附件:墙肢截面高度(H)与厚度(B)示意图 青岛市工程建设标准定额站 二○一○年二月五日

    2010-11-01 11:48:05 

  • 1.、应该套平板 2、应该咨询设计单位 3、电梯井处套电梯井壁,其余的套砼墙 4、长宽比大于1:4就是长肢剪力墙

    2010-11-03 20:17:25 

  • 你的第一个问题,在交底培训的210页有很详细解释。还有好多的分类界定在交底培训上都有提及。没事的时候看看吧。 其他的问题参照上楼回答。

    2010-10-31 16:49:26 

  • 回答:问题1都应该套有梁板 2、有这种现象,需要设计院做出图纸答疑 3、以图纸标注为准 4、长宽比大于1:4就是剪力墙反之就是异形柱

    2010-10-31 11:07:19 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题