• 基础插筋

    老师,您好!如下图所示基础钢筋锚入井桩35d,井桩上部钢筋50%长度为基础梁+1300,另外50%的长度为基础梁+1300+35d怎么设置?柱子锚入井桩与上部的箍筋怎么设置?另外基础梁顶标高为-0.100,一层地面标高为0.000,二层楼面的标高为3.900,请问首层的底标高是-0.100,层高是4.000,还是3.900,谢谢

    首层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、基础钢筋锚入井桩35d,井桩上部钢筋50%长度为基础梁+1300,另外50%的长度为基础梁+1300+35d怎么设置? 这个就是为了错开搭接,满足搭接百分率要求 2、箍筋如果在软件中不能实现就在单构件中解决 3、你说的层高如果有地下室,那么地下室的顶结构标高是-0.1,首层顶结构标高时3.9,首层的层高应设为4m,如果没有地下室,你基础层可以设置到正负零。那么首层就是3.9m

    2010-11-01 09:11:05 

  • 如下图所示基础钢筋锚入井桩35d,井桩上部钢筋50%长度为基础梁+1300,另外50%的长度为基础梁+1300+35d怎么设置?柱子锚入井桩与上部的箍筋怎么设置? 这样的配筋可以在“单构件”中输入计算。 另外基础梁顶标高为-0.100,一层地面标高为0.000,二层楼面的标高为3.900,首层的底标高不是-0.100,层高也不是4.000,而是3.900。

    2010-11-01 05:47:39 