• 阳台砼下翻檐套那个定额子目

    阳台砼上翻檐高于60mm,套拦板子目(河北),那阳台砼下翻檐,套那个定额子目(河北)呢????

    檐高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    .“栏板”适用于楼梯、看台、通廊等侧边弯起部分垂直立面高度>30cm的防护或装饰性工程,以外侧垂直投影面积计算(不含压顶高度)。水平板面一侧弯起部分为栏板,下垂部分为挂板,挂板下垂高度≤30cm者并入相应依附构件内计算,高度>30cm的挂板不论弯折几次,均按“栏板” 子目乘以1.35系数计算。 阳台下翻檐就按以上说明选 套相应 定额

    2010-11-02 12:29:03 

  • 混凝土的梁按梁的计算规则算,套梁子目。

    2010-11-03 16:41:11 

  • 我看不到你那上下翻边的高度~ 上翻边可以考虑套圈梁或零星。下翻边直接套零星。

    2010-11-04 17:53:57 

  • 都套零星项目即可

    2010-11-05 13:50:49 

  • 都套栏板定额子目

    2010-10-31 23:23:18 

  • 并入栏板或套挂板

    2010-11-01 07:13:56 

  • 全部设置到栏板或阳台梁里。

    2010-11-01 09:01:08 

  • 高度不超出500MM是并入阳台工程量,超过500MM高执行阳台栏板子目。

    2010-11-01 08:50:38 

  • 看你的图纸与阳台封闭梁是相同的,应该并入阳台子目计算,如果阳台定额单位为面积(水平投影面积),子目混凝土含量是可以调整的;如果定额单位为体积,与阳台板合起来套阳台子目即可。

    2010-11-01 10:07:21 

  • 就在阳台中,阳台下翻檐一般都不会太高,砼量直接计入现浇钢筋砼 其他 阳台 子目中

    2010-11-01 11:11:33 

  • 阳台砼上翻檐高于60mm,套拦板子目(河北),那阳台砼下翻檐,套那个定额子目(河北)呢???? 依据定额说明套阳台子目。混凝土含量调整见钢筋混凝土章节说明。

    2010-11-01 16:15:45 