• 抗震KL关于架立筋的问题

    请问 ,03G101中抗震KL中有这么一句话,“当梁的上部既有通长筋又有架立筋时,其中架立筋的搭接长度为150”这句话是什么意思?如果没有通长筋呢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、意思就是【架立筋的搭接长度为150】; 2、“如果没有通长筋”,根据《混凝土结构设计规范》第10.2.6条,上部钢筋不应少于两根。

    架立筋的搭接长度

    2010-11-01 09:19:19 

  • 没有通长筋,架立筋伸入支座锚固。意思是有通长钢筋又有架立筋时架立筋在距离支座1/3净跨处与通长筋搭接150。 与支座负筋搭接150即可。

    2010-11-01 09:09:21 

  • 你好:是框架梁一般都有通长筋存在,如果没有通长筋就按受力筋的搭接来考虑了,不可以按150了。非框架梁还是按150来考虑的。 按砼的强度等级计算,按12的搭接要求来做。

    2010-11-01 09:23:56 