枫叶 2013-08-22 08:37:21 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 1121查看 5回答
温度钢筋的 长度调整
定义温度钢筋的时候, 长度调整 这个是什么意思?求解 为谢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:定义温度筋的长度调整,应该是温度筋与负筋的搭接长度和调整,软件里默认的是一个搭接长度,你可以按照你的图纸要求输入数据。
2013-08-22 08:44:40
-
长度调整指的是温度筋与负筋的搭接长度的调整
2013-08-22 08:45:55
-
1、长度调整中是你需要增加的长度,不是整个钢筋长度 2、板中的温度筋是和负筋搭接吧,如果计算出来温度筋的长度是一米的话,您设置了长度调整500的话,温度筋就变成了1.5m了。
2013-08-22 08:44:03
-
温度筋的长度计算同板内负筋的分布筋计算一样.如图纸上设计有温度钢筋时可参照分布钢筋的长度进行计算.如下所示: 温度筋的长度=净跨-两侧负筋伸入板内的净长+2*搭接(计算设置中所设定的搭接长度) 温度筋的根数= (净跨-两侧负筋伸入板内的净长)/温度筋的布置间距+1 但现在一般受力筋可以起到温度筋的作用,所以有些工程不单独配了 梁腰筋有两种,一种是抗扭筋,另一种是纯粹的构造筋,两者的区别在锚固上,抗扭筋的锚固和框架梁一样,而构造筋的锚固只要12d(带肋钢筋)和15d(光面钢筋) 这个一般在软件中会设置好的
2013-08-22 09:17:43
-
温度筋的长度调整是调整搭接的长度尺寸的,议案为150mm就够了。 软件计算时会自动按你调整的搭接长度与负筋搭接计算的,在有负筋、有面筋的部位,软件就不会计算温度筋的。 (不调整长度就是按软件默认的搭接150mm计算,不会成为1.5m的)
2013-08-22 10:00:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看