• 空调、消防泄水工程

    不是通过泄水阀泄水的那种,而是把阀门拆下来把管道里的所有水都排净的那种泄水方式,我想问一下接触过这个或者了解的人帮我讲解一下具体的施工工艺,或者给我一些这方面的资料看一下。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这种工作不会多见,一般都会有泄水阀的。 泄不尽时泄水阀没有安装在最低的位置,安装正确后视可以放的一干二净的。提问者回复(2010-11-1 14:32:31): 没错,都会有泄水阀。可是光这样泄水,不会泄净。。。。。。。。 --------------------泄水阀是设在系统末端或最低点的,泄不尽的话如果能确定是在最低点,你可以打开一个最高点的阀门或管件进气就能排空了。

    2010-11-04 14:16:15 

  • 这种工作不会多见,一般都会有泄水阀的。 泄不尽时泄水阀没有安装在最低的位置,安装正确后视可以放的一干二净的。

    2010-11-01 13:43:56 

  • “不是通过泄水阀泄水的那种,而是把阀门拆下来把管道里的所有水都排净的那种泄水方式,我想问一下接触过这个或者了解的人帮我讲解一下具体的施工工艺,或者给我一些这方面的资料看一下。” 空调系统 1:进出空调主机的冷冻、冷却管管底安装泄水阀(DN25~DN80闸阀),当主机清洗时,关进出主机管道的阀门,打开泄水阀,泄去机内管道的水,拆除软接头、连接短管等(此时可移走机器),拆除冷凝器、冷却器封板,可清洗、维修冷凝器、冷却器。 2:在立管的最低处,安装泄水阀(DN50~150闸阀),当清洗管道时,打开泄水阀,让管道内的水马上泄走,并带走杂质。 消防系统(喷淋)在每个楼层管网末端,必须安装DN25的泄水阀。打开泄水阀,泄掉管内部分水量,检查层间的水流开关是否动作。。。。。