    在剪力墙中,钢筋是纵向绑扎搭接,钢筋搭接修正修正系数(按1.4)搭接42D,搭接长度应该是58.8D,但软件怎么显示是55D呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 您好: 剪力墙竖向钢筋绑扎搭接长度接头百分率为百分之五十时,修正系数是按1.2LaE来考虑的。图集中明确规定了剪力墙的竖向钢筋不管接头的百分率是多少都是按1.2LaE来计算的。请看图集03G101-1第48页中有明确说明。另:您说的55D是在什么界面看到的呢?