moonwell 2010-11-02 17:03:42 | 河北省 安装算量GQI | 2194查看 4回答
桥架与安装在桥架上配电箱的管的垂直水平长度怎么算
比如桥架距地3.1m配电柜高1.8m落地安装,怎么计算桥架到配电柜的垂直距离和水平距离谢谢问题补充:层高4.4米
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳层高4.4m,桥架安装敷设是沿梁下水平敷设的,既然已经确定桥架安装敷设高度为3.1m,落地柜高1.8m时,那从水平桥架竖直下返到落地柜的这段桥架就应该是3.1-1.8=1.3m。该落地柜进出线方式既为上进上出。
2010-11-03 08:54:38
-
桥架与安装在桥架上配电箱的管的垂直长度是3.1-1.8=1.3m,水平长度是平面图中桥架至配电箱中心线的图示长度。
2010-11-03 12:42:34
-
垂直距离=3.1-1.8;;水平距离,从图上量。
2010-11-02 17:10:47
-
画水平管至配电箱,利用生成立管功能
2010-11-02 23:15:53